消防水箱在實際應用中的幾個問題?
發布時間:2020-04-09 13:03瀏覽次數:

作為我國現行高層建筑設計的強制規范之一,《高層民用建筑設計防火規范》(GB50045-95)(以下簡稱《高規》)7.4.7中對系統設置消防水箱作了規定,“當采用臨時高壓給💙水系統時,應設高位消防水箱”。高位消防水箱是利用高差為系統提供準工作狀態下所需的水壓,達到使管道內充水保持一定壓力的目的;提供系統啟動初期的用水量和水壓,在消防供水泵出現故障的緊急情況下應急供水,確保噴頭開放立即供水,📖控制初期火災。大量研究表明,火災發生的初期是撲救火災的最好時機,消防水箱的設置對于保護建筑的消防安全具有重要意義。

消防用不銹鋼水箱在自動噴水滅火系統、消火栓系統中屬于重要的消防設施,但在實際的工程應用中,卻存在很多問題。一、盲目💖采用氣壓罐代替消防水箱

隨著建筑技術的進步,大量輕鋼結構和輕型屋面的建筑紛紛面世。有些工業廠房、倉庫和多層建筑的屋頂為鋼結構承重構件,設置消防水箱比較困難。根據規范,輕、中危險級的建筑物大都采用氣壓水罐來代替消防水箱,但設計流量大時計算出氣壓罐容積非常大。遇到嚴重危險級和倉庫危險級的建筑物必須采用高位水箱才符合規范的要求。但一些設計人員一律采用氣壓水罐代替消防水箱,氣壓給水壓力高,變化大,需頻繁啟動水泵可控壓機,影響系統中配件的使用壽命,費用較高。同時設備采用自動控制,若有失靈或發生斷電,則斷水幾率較大,在重新啟動時要重新補氣,操作麻煩,使啟動時間延長,供水安全性較差氣壓給水設備是利用密閉容器內氣體的可壓縮性,達到供水目的的給水設備,它由氣壓水罐、水泵機組、電控系統、管路系統及其附件組成。《自動噴水滅火系統設計規范》(GB50084-2001)10. 3. 2規定,建筑高度不超過24m的建筑,按輕危險級或中危險級場所設置濕式系統、干式系統或預作用系統時,如設置高位消防水箱確有🥂困難,應采用5L/s流量的氣壓給水設備供給l0min的初期用水量。因此,用氣壓給水設備取代屋頂消防水箱應在一定允許范圍內。在實際應用中,應盡量采用高位水箱供應火災初期十分鐘的消防用水,在高層建筑及嚴重危險級的建筑物中,不允許用氣壓水罐代替消防水箱,只能靠消防水箱供給初期消防用水。

二、消防水箱的設置高度不🏅夠《高規》規定,建筑高度不超過100m時,最不利點消火栓的靜水壓力不應低于0.07Mpa♑;建筑高度超。

?